Cimuka CT 60 makinasının birinci gün nem ayarını değişik düzeylerde tekrar tekrar test ettim. Esas hedefim nemi % 53-54 arasında tutmaktı.  Bana en uygun gelen ayar durumunda nem % 49 a düşünce nozülün çalışmaya başlıyor. Bu durumda da yüksek düzeyde buhar çıkışı oluyor ve nem % 60 a kadar yükseliyor. Sonra yavaş yavaş azalarak  yaklaşık 9 dakika sonra tekrar %49 a iniyor ve tekrar buhar çıkışı başlıyor. Nem düzeyinin bu kadar büyük oynama yapmasının sakıncası var mıdır? Sakıncalı ise bu konuda ne yapabilirim? Nozülün çıkardığı buhar miktarını azaltmam mümkün müdür?
Ara
Cevapla
A.Ümit GÜNENDİ 12-21-2018, Saat: 12:53 AM   
#2
%49 ile %60 arasında kalmasının herhangi bir sakıncası olmaz. Çıkım zamanı nemi yükseltmeniz gerekecek.
Ara
Cevapla
selahattin erikçi 12-22-2018, Saat: 06:18 PM   
#3
(12-21-2018, Saat: 12:53 AM)A.Ümit GÜNENDİ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: %49 ile %60 arasında kalmasının herhangi bir sakıncası olmaz. Çıkım zamanı nemi yükseltmeniz gerekecek.