MUSTAFA KILIÇ 12-30-2017, Saat: 08:02 PM   
#1
merhaba yeni almış olduğum emko 3722 marka termostat kullanan arkadaşlardan yardım istiyorum.Bütün bağlantıları hazır durumda makine yanlız ısı ve nem ayarlama ve diğer ayarlar nasıl olacak mesela en alt sıcaklık,en üst sıcaklık yumurtalar ve yaptığım makinem birbirimize bakıp duruyoruz...yardımcı olabilirseniz sevinirim...

diyeceksiniz şimdi aldığınız yer yardımcı olamdımı?
cevap: ne siz sorun ne ben söyleyim?
Ara
Cevapla
A.Ümit GÜNENDİ 12-31-2017, Saat: 02:45 AM   
#2
Mustafa bey, hangi değerlerin ayarını öğrenmek istiyorsunuz. Benim kullandığım 3721 büyük olasılıkla aynı parametreleri kullanıyordur.
 
Alt değer sıcaklık için       SUL  bunu 20 olarak ayarlaya bilirsiniz.
Üst değer sıcaklık için      SUh  bunu 38 olarak ayarlayabilirsiniz.

Motorun Çalışacağı süre                ndt  Motorum kaç dakika ve kaç saniye çalışacağını buradan ayarlayabilirsiniz. 03:15  bu 3 dakika 15 saniye çalışacak demektir.
Motor Kaç saat aralıkta Çalışsın      ndp  Motorun kaç saatte bir çalışacağına karar vereceksiniz. 02:00  bu motor 2 saatte bir çalışacak demektir.


Bu değerler Isı ve Motor ayarlarınızı yapmanızı sağlar. Benim kullandığımda Nem kontrol olmadığından, nem parametrelerini tarif edemeyeceğim. Emko ile görüşüp bilgi alabilirsiniz.
 0 224 261 19 00
Ara
Cevapla
A.Ümit GÜNENDİ 12-31-2017, Saat: 12:14 PM   
#3
Mustafa bey, Emko 3722 kullanım kılavuzuna baktığımda iki ayrı SUL ve SUh değerleri var. Bunlar 3722 tSUL  ve tSUh sıcaklık için, hSUL ve hSUh nem için ayrılmış buna dikkat etmelisiniz. Benim bir önceki mesajda verdiğim değerler tSUL ve tSUh için
Ara
Cevapla
MUSTAFA KILIÇ 01-04-2018, Saat: 10:26 PM   
#4
Hocam öncelikle teşekkür ediyorum cevabınız için...amatör olarak ilk denememi yapıyorum ve bu işi bilinçli ve tam otomatik olarak yapmak istiyorum.yarın inşallah tefal marka nemlendirme cihazıda gelirse nemlendirme probleminide hallettikten sonra  bu hafta sonu ilk yüklemeyi gerçekleştireceğim...

emko 3722 ile 3721 arasında pek fark yok gibi... dediğiniz gibi nemlendirmeyide ayarlayabiliyoruz...Aslında bu işlemleri yaparken videosunu çekerek daha detaylı anlatmak ve paylaşmak istiyorum.inşallah  bu hafta sonu halledeceğim...

Fakat şunu anladım ki bu işi yapmak için nemlendirmeden tutun ortam sıcaklığını ayarlamaya yeterli oksijen temininden ,hijyen kurallarına kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sıcaklığı ayarlamama rağmen nem olayını bir türlü ayarlayamamıştım.İlk deneme olarak ampullerin alt kısmına gelen yere su kablarını koymama rağmen ancak % 45-50 civarlarına kadar çıkıyor ısıtmaya geçince nem aşağılara doğru çekiliyordu...

Evde bulunan nebilizatör cihazını emko 3722 nin nem çıkışına bağlayıp nemide %65 civarında ayarladıktan sonra tekrar denediğimde nem %65 gelince nebilüzatr cihazı otomatik olarak çalışmayı durdurdu...Demem şudur ki,eğer gerçekten bu işi yapıyorsak nem ve sıcaklığı ayarlayabileceğimiz bir termostata kesinlikle ihtiyacımızın bulunmasıdır...Yoksa gözümüz arkada kalacak gibi görünüyor...


Buradan tekrar ilgi ve alakanız için teşekkür ediyor ve hayırlı Cumalar diliyorum.
Ara
Cevapla


Emko 3722 için yardım Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Nem Tahliye Için önerilerinize Ihtiyacım Var Nihat ÇAMLIBEL 3 1,232 06-08-2017, Saat: 12:37 PM
Son Yorum: A.Ümit GÜNENDİ
  Nem Otomasyonu İçin Ne yapmalıyım? Berk Demirakı 1 1,429 02-26-2017, Saat: 11:04 PM
Son Yorum: Tolga Demir
  emko 4420 kuluçka makinası olurmu Mehmet KURT 0 910 12-17-2016, Saat: 09:38 AM
Son Yorum: Mehmet KURT
Question acil yardım lütfen soner adalı 10 5,062 05-18-2016, Saat: 11:32 AM
Son Yorum: soner adalı
  Emko 3722 isi olcum hassasiyeti Ali karataş 3 2,742 05-17-2016, Saat: 12:57 AM
Son Yorum: Servet ÇOBAN
  EMKO 3722 İbrahim Mert 9 8,181 10-30-2015, Saat: 04:53 AM
Son Yorum: Servet ÇOBAN
  otomatik nemlendirmek icin burak demirkapak 12 7,717 06-04-2015, Saat: 03:14 PM
Son Yorum: Metin AYDIN
  kuluçka makinesi ısıtmak için kullanılınırmı? Burak Bahri PEKER 5 2,874 05-29-2015, Saat: 04:31 PM
Son Yorum: Ahmet BULUT
  ACİL YARDIM ... EMKO ESM-4430 Fabrika ayarları... !... Metin AYDIN 1 2,053 05-09-2015, Saat: 11:55 PM
Son Yorum: Mustafa SARPKAYA
Question Makinede 2. Deneme İçin Yardım Mehmet KURU 4 2,378 04-07-2015, Saat: 04:44 PM
Son Yorum: Mehmet KURU

Hızlı Menü: